中能化工成功进行重大危险源着火事故应急救援演练
郭金山 刘翠霞
为迅速有效地控制和处理突发事故,尽量减少事故对人、环境和生产的影响,6月29日,地处临泉县的中能化工公司在2#造气岗举行重大危险源着火事故应急救援演练。参演人员动用了防护、消防、救护等器材,通信联络队、治安队、消防队、抢险抢修队、医疗救护队、物资供应队迅速行动,各司其职,生产处、设备处、质环处、安全处分工协作,有条不紊。
16时10分,中能化工公司东厂2#造气岗位10000m3半水煤气气柜。当班主控操作工刘威威、班长贾同亮看到气柜高度异常,迅速下降,报警后,一同跑到大气柜补水泵检查水泵运行情况,发现补水泵故障停运。当现场无法正常启动水泵后,两人同时撤离现场。贾同亮在撤离途中发生煤气中毒,倒在脱硫岗位南侧马路上。
刘威威及时向安全员汇报事故。很快,事故原因查明:因为供气2#气柜因补水泵故障,导致气柜高度迅速下降,导轨与导轮剧烈摩擦引起火花,引燃外泄煤气导致气柜着火。
副总指挥李峰立即发布救援命令,各个岗位和工作环节火速实施救援行动。
生产处协助供气、化二车间进行工艺处置,供气停炉,控制气柜保持安全高度在3500 m3,脱硫及后段立即减量。供气和化二车间协调好送气量,使气柜钟罩环形水封没入水槽形成安全水封。气柜要始终保持正压,防止气柜负压抽瘪,补水泵修复之前严禁提升气柜高度。
救护组立即佩戴好防护器材,将中毒人员撤离毒区,医疗救护组对中毒人员实施紧急救护。
治安队人员立即对周边道路实施封锁,严禁无关人员进入,并对下风向人员紧急疏散,并通知下风向常湾人员紧急疏散。
消防队立即对气柜进行降温,化二车间开启1#、2#球罐喷淋,协助县消防队对球罐进行降温。
设备处组织抢险抢修队立即修复补水泵。
质环处负责事故现场及有害物质区域的洗消、监测工作。
其他人员原地待命!
20分钟后,补水泵检修结束,已正常开启,可以恢复正常生产。
总指挥部下达了调度根据气柜高度,逐步加量,恢复正常生产的指令。
质环处报告,空气中有毒气体检测合格,对周围空气环境未造成污染。
副总指挥宣布:解除警报,演练结束